- Replies 29
- Views 12k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
jobsho 11 posts
-
MAKER 8 posts
-
scorpion 3 posts
-
AITELHADJ Farid 3 posts
Most Popular Posts
-
Il est intéressant de prendre la contrainte admissible du gros béton = 0.6xFc28+0.06 (ELS), admettant que le gros béton a un taux admissible à 28 j de 10 MPA,donc la contrainte à prendre est de 0.6x10
-
Il est toujours intéressant de comparer la valeur de 4,27 bars avec la contrainte empirique déduite de la méthode de Karl Von Terzaghi. Le puits doit avoir une base élargie. Gros béton
-
Bonjour le gros béton diffère du béton cyclopéen par le composition des agrégats : on utilise du gravillon > 25mm pour le gros béton et des gros cailloux (pierres) dans le béton cyclopée
Bonsoir j'aimerais avoir une méthode claire de dimensionnement des puits (fondation semi-profonde).
J'aimerais également savoir si c'est la contrainte admissible ou la contrainte de rupture qui est prise en compte dans le calcul (cas d'un essai au pénétromètre dynamique plus précisément)
Merci d'avance