salut tous le monde 

je suis entrain d'utilisé le logiciel cype 2015 version anglaise pour l'étude d'un mur de soutènement situé en zone de sismicité élevé(3); d’après le Règlement parasismique algérien  99 version 2003 le coefficient d’accélération de zone A=0.3, où je peut introduire ce coefficient  dans le logiciel       

et merci d'avance

 

  • Réponses 1
  • Vues 997
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Pour les murs de soutènement,il n'y a pas une réglementation spéciale dédiée au calcul sismique. Le calcul se fait suivant la méthode pseudo-statique de Monobé-Okabé. Il faut introduire uniq

Images postées

recommended_posts

comment_112158

Pour les murs de soutènement,il n'y a pas une réglementation spéciale dédiée au calcul sismique.

Le calcul se fait suivant la méthode pseudo-statique de Monobé-Okabé.

Il faut introduire uniquement l’accélération de calcul déduite de votre règlement.

 