- Replies 44
- Views 15.6k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
Haythem 1988 8 posts
-
Issamania 7 posts
-
KARIMTCA 7 posts
-
Vincent1234 7 posts
Most Popular Posts
-
bonjour, je constate que le calcul n'a pas tenu compte du coefficient dynamique due au vent,en effet la base du mât,doit avoir comme sollicitations un moment,un effort tranchant,et un effo
-
bonjour issamania, J'ai peur que vous avez mal définit le problème. en effet il s'agit d'une structure en barre, encastrée en sa base et chargée en tête et tout au long de son hauteur. Norma
-
Alors, Concernant la première question: oui c'est pour les éléments en BA. La deuxième question: C'est simple, vous créez une deuxième épaisseur avec les dimensions voulus et vous modéliser
Bonjour,
Je suis chargé de faire l’étude du massif d’encrage d’un mât d’éclairage-chose que j’ai déjà fait auparavant –
Donc le fournisseur m’a envoyé la note de calcul mais je doute fort que les résultats fournis sont les efforts à la base du pylône d’ailleurs le moment est nul -chose bizarre vu la force du vent qui va engendrer forcément un moment-, j’ai parlé à l’ingénieur responsable mais il me semble pas sure de ses informations et je lui ai demandé de me réaffirmer les résultats.
Comme je ne suis pas spécialiste C.M je reviens vers vous pour le DÉCRYPTAGE de cette note de calcul en attendant la confirmation du fournisseur.
Je compte sur vous merci ;)