Monday at 09:19 AM3 days Expert comment_244205 Il y a 6 heures, Vincent1234 a dit : Merci beaucoup Karimtca, Mes excuses, j'avais une petite erreur dans mon message pour la formule. Je voulais dire: Le moment sollicitant total à la base du massif est donné par : MR = MF + ET . h Dans un premier temps, pouvez-vous confirmer que l'effort tranchant est donné en prenant compte de l'ensemble de la surface projetée (fût + console + luminaires) avec la formule générique suivante ? ET = F = A x P x Cd x Kz x Gh Par la suite, on multiplie la valeur de l'effort tranchant par la hauteur du massif de béton (1.53m), donc cela permet d'avoir la 2e partie de l'équation si je comprends bien ? Dans un deuxième temps, afin de trouver la valeur de MF, je dois prendre la hauteur du centre du mât, mais faut-il utiliser seulement la force appliquée sur la surface du mât pour obtenir MF ? Merci beaucoup encore pour l'aide, c'est très appréciée. Bonjour , l'effort tranchant ainsi que le moment Mf, sont dues effectivement à toutes les surfaces au vent ( fût, cand.et console). J'ai rajouté la surface du fût (mât) à Mf, car le centre de l'assemblage se trouve en haut. Si s1 : surface au vent (luminaire + console) dg1 : distance du centre à la base S2 : surface du mât dg2 = h/2 (si section constante) Mf est fonction de s1 x dg1 + s2 x dg2 Cordialement
Monday at 08:33 PM3 days comment_244219 Il y a 8 heures, KARIMTCA a dit : Bonjour , l'effort tranchant ainsi que le moment Mf, sont dues effectivement à toutes les surfaces au vent ( fût, cand.et console). J'ai rajouté la surface du fût (mât) à Mf, car le centre de l'assemblage se trouve en haut. Si s1 : surface au vent (luminaire + console) dg1 : distance du centre à la base S2 : surface du mât dg2 = h/2 (si section constante) Mf est fonction de s1 x dg1 + s2 x dg2 Cordialement Merci encore Karimtca, Voici un schéma qui résume la formule en question pour le lampadaire, est-ce que cela vous semble correct ? À la suite du résultat de Ms / Mr, quelle valeur du ratio ( coefficient de sécurité ) faudrait-il obtenir selon vous ? Connaissez-vous un programme ou logiciel qui permet de dimensionner une base de béton en fonction des caractéristiques d'un lampadaire extérieur afin de pouvoir valider mes propres résultats par exemple ? Merci beaucoup encore,
Tuesday at 07:17 AM2 days Expert comment_244230 Il y a 1 heure, Bisudi Bazola Aimé a dit : bonjour le coefficient de sécurité au renversement devra etre superieur à 1,5 soit Ms/MR sup 1,5 -Ensuite il faudra verifier le glissement telque ET inf à Nxf, avec f=coefficient de frottement et N=effort normal(resultante) appliqué au bas de massif; -Verification de la semelle au poinçonnement selon DTU 13-12. NOTE: cette demarche est économique et simplifié pour les structures pas trop trop éxploiter Mais dans le cas des structures trop trop exploiter, et bon sol un peu profond afin d'etre économique et réaliste on récourt au systeme de Fondation semi-profonde par massif parrallelipediques , ici le massif est couler à pleine fouille de façon à mobiliser correctement la réaction du sol sur les faces laterales du puit. et donc dans ce cas on fait intervenir la reaction verticale du sol+les réactions horizontales des surfaces laterales un peu comme la butée Bonjour, Je vois souvent sur ce forum cette "vérification au renversement". Réglementairement d'où vient cette vérification ? Se fait elle à l'ELU ? En France et de façon plus générale, en Europe (Eurocode), cette vérification n'existe ni pour les fondations superficielles, ni pour les murs de soutènement. Cordialement.
Tuesday at 08:29 AM2 days Expert comment_244231 Il y a 12 heures, Vincent1234 a dit : Merci encore Karimtca, Voici un schéma qui résume la formule en question pour le lampadaire, est-ce que cela vous semble correct ? À la suite du résultat de Ms / Mr, quelle valeur du ratio ( coefficient de sécurité ) faudrait-il obtenir selon vous ? Connaissez-vous un programme ou logiciel qui permet de dimensionner une base de béton en fonction des caractéristiques d'un lampadaire extérieur afin de pouvoir valider mes propres résultats par exemple ? Merci beaucoup encore, Bonjour, Selon quelle réglementation vous demande t'on de faire la vérification ? Vous trouverez la réponse dans la règlementation propre à votre pays. Souvent les massifs de candélabres sont justifiés en faisant un calcul aux modules de réaction (butée/contrebuté/effort vertical) dans le sol (fondation semi profonde). Le guide CEREMA pour les fondations superficielles (il n'y a pas le calcul aux modules de réactions) : https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/cerema_guide_methodologique_eurocode7_application_aux__fondations_superficielles__nf_p94-261__decembre_2015_cle27e8f2-1.pdf Le guide de la FIB pour les massifs de candélabre : https://www.fib.org/wp-content/uploads/2020/12/Carnet-chantier-candelabres-2020.pdf Des sites qui vendent des massifs prêts à poser : https://romvolt.be/fondations-prefabriquees-pour-mats-eclairage/ https://cellpack-powersystems.com/fr/elements-de-construction/fondation-pour-candelabres Vous pourrez vérifier que leur géométrie ne correspond pas à des massifs de fondation superficielle. Plus ou moins, un massif de candélabre est le prolongement du mat dans le sol... comme si vous plantiez un piquet. Je n'ai pas retrouvé sur le site le calcul de ce type de massif, il me semble que @FRIDJALI l'a posté quelque part (calcul de massif sous pylone, méthode utilisée par EDF issue de l'ouvrage "technique de l'ingénieur"). Une méthode fascicule 62 : https://www.icab.eu/guide/calc/?goto=MASSIF L'ouvrage qui date : https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/setra_guide_technique_dimensionnement_des_massifs_de_fondation_pour_les_portiques_potences_et_hauts_mats_novembre_1999_cle5a5fb5.pdf Voir le §B qui fait référence à la méthode de calcul pour lesquelles : "De/B est compris entre 1,5 et 5" selon le fascicule 62 - Titre 5, annexe D : https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fascicule_ndeg62_titre_v.pdf Cordialement.
Tuesday at 08:49 AM2 days Expert comment_244232 il y a une heure, Tony_Contest a dit : Bonjour, Je vois souvent sur ce forum cette "vérification au renversement". Réglementairement d'où vient cette vérification ? Se fait elle à l'ELU ? En France et de façon plus générale, en Europe (Eurocode), cette vérification n'existe ni pour les fondations superficielles, ni pour les murs de soutènement. Cordialement. Bonjour, Pour moi, dans la NFP 94-261, c'est limité par les justifications en excentricité (donc ELS?)
Tuesday at 08:54 AM2 days Expert comment_244233 il y a 4 minutes, anchor a dit : Bonjour, Pour moi, dans la NFP 94-261, c'est limité par les justifications en excentricité (donc ELS?) Bonjour, La 94-261 demande des justifications à l'ELS et l'ELU concernant les excentricité et les contraintes : il n'est, effectivement, jamais question de Ms/Mr. Je me suis toujours demandé d'où venait cette histoire de Ms/Mr>1.5 qui est évoquée si souvent et que je n'ai jamais retrouvée dans aucune règlementation. Cordialement.
Tuesday at 09:23 AM2 days Expert comment_244234 Je ne sais pas non plus, c'est pas dans le guide du SETRA sur les portiques et hauts mats non plus.
Tuesday at 02:33 PM2 days comment_244239 Le 03/02/2025 à 04:19, KARIMTCA a dit : Bonjour , l'effort tranchant ainsi que le moment Mf, sont dues effectivement à toutes les surfaces au vent ( fût, cand.et console). J'ai rajouté la surface du fût (mât) à Mf, car le centre de l'assemblage se trouve en haut. Si s1 : surface au vent (luminaire + console) dg1 : distance du centre à la base S2 : surface du mât dg2 = h/2 (si section constante) Mf est fonction de s1 x dg1 + s2 x dg2 Cordialement Bonjour Karimtca, J'avais oublié une petite question, lorsque tu indique le ''centre de l'assemblage de la console + luminaires'' pour dg1, est-ce le centre de gravité en d'autres termes ? Si par exemple il n'y avait qu'un fût avec un bras comportant au bout un luminaire, le centre de l'assemblage serait-il identique selon toi ? Merci beaucoup,
Tuesday at 04:55 PM2 days Expert comment_244241 Il y a 2 heures, Vincent1234 a dit : Bonjour Karimtca, J'avais oublié une petite question, lorsque tu indique le ''centre de l'assemblage de la console + luminaires'' pour dg1, est-ce le centre de gravité en d'autres termes ? Si par exemple il n'y avait qu'un fût avec un bras comportant au bout un luminaire, le centre de l'assemblage serait-il identique selon toi ? Merci beaucoup, Bonjour, Les moments avec les bras de levier que tu as donnés avec le schéma, sont corrects. J'ai utilisé le même terme dans la formule, pour moi c'est le centre de gravité des surfaces au vent. Sinon, on prend chaque surface et on la multiplie par son bras de levier pris du cg à la base. Cordialement
Tuesday at 07:58 PM2 days comment_244243 Il y a 5 heures, KARIMTCA a dit : Bonjour, Les moments avec les bras de levier que tu as donnés avec le schéma, sont corrects. J'ai utilisé le même terme dans la formule, pour moi c'est le centre de gravité des surfaces au vent. Sinon, on prend chaque surface et on la multiplie par son bras de levier pris du cg à la base. Cordialement Bonjour Karimtca, Merci pour la confirmation du schéma précédent, c'est très apprécié. Désolé pour certaines questions anodines, ce n'est pas mon champ d'expertise. Étant donné que le lampadaire avait une installation symétrique au niveau des luminaires, donc son centre de gravité des surfaces au vent était centré au milieu près du sommet du fût. Si par exemple, nous avons l'autre cas de figure possible, c'est-à-dire un lampadaire avec une console simple comme sur le schéma ci-dessous. Comment calculerais-tu l'impact de la console (bras) sur l'ensemble, car le centre de gravité ne serait plus au milieu au niveau de l'ensemble (console + luminaire), mais bougé vers la droite ? Je me posais la question, car le fait que l'installation n'est plus symétrique devrait engendrer un stress supplémentaire au bas du fût et modifierait la formule de quelle manière pour y ajouter la composante horizontale selon toi ? Mf = F1 x h1 + F2xh2 Merci beaucoup de votre expertise, Edited Tuesday at 09:58 PM2 days by Vincent1234