Oui c'est possible, passez le coffrage.il faut prendre en considération les combinaisons nécessaires. Si on considère un coefficient de dilatation thermique du béton α = 12 x1 0-6 K-1 et une vari
-
Bonjour, Comme dit Mr.AITELHADJ ça dépend de la région et on peut prendre des dispositions pour palier ce problème. Ci-joint l'article du CBA 93.
Salut les GC , j'ai une question en urgence concernant le joint de dilatation
j'ai un bloc de 34 m de longueur je veux savoir si le joints de dilatation est nécessaire ?
si ce n'est le cas je veut une sol , sachant que j'ai déjà poser la question a mon prof et il ma dit si je met pas un joint il faut faire une etude thérmique sur robot ou etabs , y-a-ils quelqu’un entre vous qui connait cette étude? car j'ai aucune idée
j'att vos réponse merci