Bonjour;

y-a-t'il parmi nous quelqu'un qui a travaillé en avant sur des poutres en béton armé de porté supérieur à 15m??

J'ai besoin d'un dispositif constructif qui décrit les zone de recouvrement.

Merci d'avance.

  • Réponses 11
  • Vues 14k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid

    Bonjour: les structures de grande  portée  en béton armé obligent   la prise en  compte  de  l'effet du retrait et du fluage  pour le dimensionnement et  le ferraillage.les actions indirectes  in

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    bonjour  j'ai exécuté des poutres de 22m de portée et d'autre de 17m bon les dimension de celle de 22m  sont de 90 x 200 cm et celle de 17m 60 x180 le plus important est l'ancrage des a

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour Pour ce cas il faut verfier la longueur de recouvrement et le comparer à la longueur de scellement et prendre le max Pour reduire le poids tu peut opter pour une section varriable

Images postées

recommended_posts

comment_112427

Bonjour:

les structures de grande  portée  en béton armé obligent   la prise en  compte  de  l'effet du retrait et du fluage  pour le dimensionnement et  le ferraillage.les actions indirectes  influencent les  critères de  résistance de  ce type  d'ouvrage ,  la sous estimation de  leurs  effets causera  des  catastrophes surtout  pendant  le décoffrage prématuré .  par  habitude  ,  prévoir des  goussets en  béton  armé au  niveau des  Poteaux qui seront  convenablement conçus  pour  assurer  l’exigence " Weak Beam vs Strong Colums. un  plancher  type  caisson dont  la  rigidité  est  assurée  par  un  réseau de  poutres croisées bidirectionnelles avec  une dalle pleine  membranaire de 8 cm épaississeur.

NB:  j ai  déjà étudie et  conçu  ce  type d'ouvrage  en  2004  ,  portée entre  18 et  25  m    en  béton  armé dont le  nombre de niveau est 6. le  projet a été  réalisé  par  les  chinois  à  Oran .

SALUTATION  

 

epaisseur

Modifié par bentafat_rachid

comment_112432

bonjour 

j'ai exécuté des poutres de 22m de portée et d'autre de 17m

bon les dimension de celle de 22m  sont de 90 x 200 cm et celle de 17m 60 x180

le plus important est l'ancrage des armatures de la poutre dans le poteau elle fait 3 m d'ancrage pour les armatures sup

pour les inf on fait 4 lit d'armature de HA25

pour l'exécution on avait besoin d'une note de calcul de coffrage et étaiement on a coulé la retombé de poutre  puis la dalle après avoir coulé toute les poutres qui était 07 espacés de 6 m chacune 

Bon courage

 Note importante:

il faut faire attention à l’arrêt des barres, donc si t'a 15m tu ne peux pas mettre une barre de 12m mais il faut choisir à alterner les barres  

ball 1.jpg

+:?O+ ? +?[????+ Yella yiwen ula?it yella; yella yiwen netta ula?it

comment_112453

Bonjour

Pour ce cas il faut verfier la longueur de recouvrement et le comparer à la longueur de scellement et prendre le max

Pour reduire le poids tu peut opter pour une section varriable

J' ai calculer une poutre de 21m avec une retombée de 150 anec des goussets de part et d' autre

 

  • 3 mois après...
comment_116499
Le 1/30/2017 à 13:39, AITELHADJ Farid a dit :

Note importante:

il faut faire attention à l’arrêt des barres, donc si t'a 15m tu ne peux pas mettre une barre de 12m mais il faut choisir à alterner les barres  

Bonjour, pourquoi on peut pas mettre une barre de 12m ?

Le 1/30/2017 à 18:35, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

Pour ce cas il faut verfier la longueur de recouvrement et le comparer à la longueur de scellement et prendre le max

Pour reduire le poids tu peut opter pour une section varriable

J' ai calculer une poutre de 21m avec une retombée de 150 anec des goussets de part et d' autre

 

C'est quoi l'utilité de ces goussets ?

comment_116510

Bonjour;

N'oubliez pas de vérifier la flèche , veuillez consulter le règlement BAEL Art. B.6.5,2. Évaluation des flèches (déformation instantanée et différée.).