Bonjour tout le monde et grand merci pour toute l'équipe et les fondateurs de ce site:
Voila je cherche un document ( de preference la norme Algerienne) me permettant de faire la correlation entre Vitesse donné par l'auscultateur à ultrason et Resistance du beton.
Je souhaiterais avoir votre avis egalement sur cette phrase que j'ai trouvé dans la litterature : Un bon beton doit avoir une vitesse >4000 m/s ?
Salam mon frère Nacim, voila la courbe en question de la méthode combiné ultrason-scleromètre.
cette coubre fait reference aux recommendations du RILEM, recommendation TC 43 CND 1983, "In Situ Conc
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour tout le monde et grand merci pour toute l'équipe et les fondateurs de ce site:
Voila je cherche un document ( de preference la norme Algerienne) me permettant de faire la correlation entre Vitesse donné par l'auscultateur à ultrason et Resistance du beton.
Je souhaiterais avoir votre avis egalement sur cette phrase que j'ai trouvé dans la litterature : Un bon beton doit avoir une vitesse >4000 m/s ?
Merci pour vos eventuelles reponses