Aller au contenu
Posté(e)
comment_112561

bnj, voila mon prblm, pour le calcul d l charge du vent sur un hangar en charpente metallique selon RNV2013, pour cela  on considéré les 4 direction, l'hangar est bi-symétrique donc on considéré juste 2 direction, dans la direction d vent parallèle au long-pan (perpendiculaire au pignon), pour le calcule de Cr (coeff de rugosité) on prend  le cas 1 ou cas 2 dans l figure ci-dessus

Sans titre.png

  • Réponses 4
  • Vues 2.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Pour les parois verticales, on prend 9m, pour la toiture c'est 10m

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Bonjour, Dans le cas où la hauteur totale h du bâtiment est inférieure ou égale à b , on ne considère qu'une seule valeur  : Cr = Cr (h=10m). Sans oublier bien sûr la condition suivante : po

Images postées

recommended_posts

  • Teacher
comment_112656

Bonjour,

Dans le cas où la hauteur totale h du bâtiment est inférieure ou égale à b , on ne considère qu'une seule valeur  : Cr = Cr (h=10m).

Sans oublier bien sûr la condition suivante : pour h inférieur à hmin on utilise Cr (hmin).

Cordialement,

Pr. DAHMANI

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…