Messieurs Bonjour,

Le coefficient de comportement de la maçonnerie aux EC8 est:

Type de structure:                                     q:

1)-Maçonnerie non armée                 1.5 - 2.5

Conforme à l'EN1996

2)-Maçonnerie non armée                     2.0

Conforme à l'EN1998-1

3)-Maçonnerie chaînée                           2.5*

3)-Maçonnerie armée                             3.0

*Il est possible de retenir une valeur majorée, sans excéder q=3.0, sous réserve de l'existence d'un plan qualité.(Conception et exécution).

Si vous modélisez les chaînages horizontaux , et verticaux en "poutres" et "poteaux, et vous insérez votre maçonnerie, sachant que les meneaux inférieurs à 80cm dans le sens porteur (s'il y'en a), doivent être en béton armé, vous vous approcherez plus de la réalité.