Bonjour,

Quelqu'un peut me communiquer les longueurs préconisées par les règlements pour réaliser un joint de dilatation et un joint sismique pour les constructions métalliques au sud et nord de l'Algerie ? Merci.

Edited by DEKKALI

comment_112721
il y a 15 minutes, scorpion a dit :

Pour les joints de dilatations il faut voir le CBA 93, pour le joint sismique au sud, si ma mémoire est bonne elle est en zone 0, pas de séisme, à confirmer !

Bonsoir  je confirme ta mémoire est bonne :) Zone 0 =Sud = pas de joint sismique

  • Author
comment_112807

je vous remercie tous. Voilà j'ai à calculer  une usine d'une superficie de 300m*125m, implantée à BOUIRA, donc je voulais savoir à quelle longueur je pourrais partir pour la division de mon terrain en plusieurs Hangars. Merci encore 