Aller au contenu
Posté(e)
comment_112722

Bonsoir ;

comment peut on contreventer une structure en charpente métallique sachant que la face gauche est complétement ouverte (on peut pas descendre les  palée de stabilité a gauche )

Longeur: 40m        ;  Largeur: 20m         ;         Hauteur: 7m            une portique chaque 5.5 métré  .

  • Réponses 7
  • Vues 3.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Bonjour  une vue de ton batiment, une facade et les donnés sur le vent pour mieux voir ? si t'a un mur rideau (vitrage) sur une face et les autres il y aura quoi?  

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Bonjour Mehdi juste pour info , s'agit il d'un hangar stockage ou maintenance ? si non peut tu mettre le contreventement au milieu ? voir cas 1 Ou peut tu mettre une poutre auvent?  voi

Images postées

recommended_posts

comment_112829

oui c'est une meilleures solution, car ils se justifient pleinement lorsque l’on doit laisser le passage libre, ou pour éviter des diagonales inesthétiques. mais la seule contrainte que t'auras c'est il faut vérifier la stabilité total de votre ouvrage est ce que ça passe ou non vu les charges que tu as?

  • Auteur
comment_112836

 

Le ‎05‎/‎02‎/‎2017 à 21:44, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour 

une vue de ton batiment, une facade et les donnés sur le vent pour mieux voir ?

si t'a un mur rideau (vitrage) sur une face et les autres il y aura quoi?

 

 pour les faces avant , arrière et droite les murs sont en maçonnerie par contre a gauche j'ai pas le droit de descendre les palée de stabilité car le hangar et totalement ouvert a gauche.

perspective 3d.PNG

comment_112887

Bonjour Mehdi

juste pour info , s'agit il d'un hangar stockage ou maintenance ?

si non peut tu mettre le contreventement au milieu ? voir cas 1

Ou peut tu mettre une poutre auvent?  voir cas 02

bon courage

CM1.jpg

CM2.jpg

  • Auteur
comment_113244

Bonsoir Ferid

La solution 1 est a rejeter car la face gauche doit être totalement ouverte (se sont des portes d'entré pour les bus ).

Si j'ai bien compris je peut faire descendre les palée de stabilité de la face droite et les remplacé par la poutre rouge pour la face gauche ?

comment_113247
Le 08/02/2017 à 18:49, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour Mehdi

juste pour info , s'agit il d'un hangar stockage ou maintenance ?

si non peut tu mettre le contreventement au milieu ? voir cas 1

Ou peut tu mettre une poutre auvent?  voir cas 02

bon courage

CM1.jpg

CM2.jpg

Dans cas de figure, il faudra dimensionner les poteaux en conséquence, c'est à dire dans le sens de faible inertie !

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…