Bonjour cher(e)s ami(e)s.

J'ai dimensionné une poutre de 5,00 m,incorporée a une dalle à hourdis, sur 2 appuis aux exterminés.

J'ai utilisé 1/15 de la portée pour définir la hauteur de la poutre (0,35 m).

L'épaisseur du plancher (hourdis et dalle de compression) est de 0,20 m.

Nous aurons donc une retombée de poutre de 0,15 m.

Le problème est que le client ne veut pas de retombées de poutre sous la dalle.

Que faire?

 

Modifié par Mory

  • Réponses 63
  • Vues 21.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Bonjour peut tu la mettre en allège ? si non si tu augmente la largeur il faut respecter l’excentricité entre la poutre et le poteau bon courage 

  • salut mory la meilleure solution serait une poutre noyee.si tu pouvais nous donner les charges permanentes et d'exploitation que celle ci support. on pourrait essayer de te donner des dimensions voir

  • salut mory voici le fichier de mon calcul que j'ai fait à la main et saisi dans word.J'enverrais bientot les feuilles sur lesquels j'ai fait les calculs c'est plus détaillé que sur le Pdf.J'attends le

Images postées

recommended_posts

comment_112977

bonjour

c'est le client est concerné par ce question :)

mais en générale si le retombe pose problème tu peut faire une poutre plate dont le largueur et de 2 a 3 fois plus la hauteur

 

 

 

Modifié par submarine2012

  • Auteur
comment_112980

La théorie selon laquelle la largeur/la hauteur doit être compris entre 0,4 et 0,5 n'est pas respecté dans ce cas.

Cela ne sera pas préjudiciable à l'ouvrage?

comment_112998

Bonjour Mory avant tout je tiens juste à vous dire que le dimensionnement d'une poutre dépend aussi des charges donc ce que vous avez fait est un prédimensionnement  ...comme a précisé abdoh on peut parfois passer par une bande noyée mais dans votre cas c'est impossible car vous avez une portée de 5m...la seule solution c'est de créer un appui au milieu de la travée afin de pouvoir passer en bande noyée.

comment_113001

Bonjour.

Je pense qu'il est possible d'avoir des planchers hourdis sans retombé ou avec 5 cm de retombé pour facilité l'encrage des poutrelles sur la poutre cette technique utilisable dans pas mal des bâtiments à usage bureau, il reste que de dimensionner ta poutre correctement et  adopter un contreventement dans les deux sens avec voile.

 

comment_113002

bien sur tu peut convertir ta poutre à une poutre noyée dont sa hauteur est celui de sa dalle et une largeur qui est de L/6 à L/4

DANS CE CAS  b= 100 cm et h=20 cm et n'oublie pas de vérifier la flèche.