Il y a 7 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

article 10.1.1 RPA 99/ version 2003 (Algerie)

article identique à celui de PS 92 (France)

bonjour,

effectivement cette hauteur est limitée dans le RPA dans le cadre de  la solidarisation des appuis.

 cependant on limite la longueur des avant-poteaux surtout pour une question de flambement l'avant-poteau n'étant fixé à la structure que par la partie supérieure il se comporte donc comme un poteau encastré d'un coté et libre de l'autre est ainsi sa longueur de flambement est 2 fois plus grande qu'un poteau encastré.