- Réponses 6
- Vues 1.8k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
abdeslam-brahim 1 message
-
MAKER 1 message
-
BELLAMINE 1 message
-
Hardy Cross 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour Lorsque l'équivalent de sable est <40 il faut faire un essai VBS et si ce dernier est <1% le matériau est conforme pour son utilisation en couche de base Car finalement ce n'es
-
bonjour, notre ami Bellamine a tout à fait raison. d'ailleurs LES en route ( pour la partie corps de chaussée en GN)est un essai qui est rarement demandé. ce qui est intéressant 'est la qualité d
Bonjour à tous,
Le CCTP exige une grave non traitée 0/31,5 pour la couche de base ayant uné Equivalent de sable (ES> 40). L'Entreprise en a produit un, avec un ES = 39.
Peut-on corriger ce problème, si oui, quelles solutions ?
Cordialement!