Posté(e) Février 13, 20178 a comment_113126 salut, je vaudrais savoir la prévenance du coefficient de sécurité 1.5 pour la vérification de la stabilité au renversement d'un bâtiment.
Février 13, 20178 a comment_113128 C'est un coefficient imposé par la réglementation. Disons que c'est une convention pour assurer une très grande sécurité.
Février 13, 20178 a Auteur comment_113130 bonjour, mais quelle réglementation, pour les mur de soutènement dans le RPA on utilise un coefficient de 1.3.
Février 13, 20178 a comment_113141 bonjour abdennour tu parle de bâtiment ou de soutènement , je vois que tu mélange les deux sujets !!
Février 13, 20178 a Auteur comment_113142 je m'explique, dans la vérification de la stabilité au renversement d'un bâtiment on utilise un coefficient de sécurité 1.5, je vaudrais savoir l'origine de cette valeur.
Février 13, 20178 a comment_113145 Re abdennour pour les bâtiment de mémoire je pense qu'il faut plutôt voir l'article 10.1.5 RPA pour la vérification au renversement et aussi l'article 5.9 c'est la même chose aussi pour le Maroc en vérifie avec 8.2.3 Bon pour la question d'un coefficient de 1.5 je pense que cela vient du fait que Mresit > 1.50 Mrenv à l'ELU bon courage
Septembre 5, 20195 a comment_136055 Le 13/02/2017 à 11:50, AITELHADJ Farid a dit : Re abdennour pour les bâtiment de mémoire je pense qu'il faut plutôt voir l'article 10.1.5 RPA pour la vérification au renversement et aussi l'article 5.9 c'est la même chose aussi pour le Maroc en vérifie avec 8.2.3 Bon pour la question d'un coefficient de 1.5 je pense que cela vient du fait que Mresit > 1.50 Mrenv à l'ELU bon courage Bonjour monsieur FARID, L'article 5.9 du RPA concerne la vérification vis-à-vis des effets du second ordre (P-Delta)
salut,
je vaudrais savoir la prévenance du coefficient de sécurité 1.5 pour la vérification de la stabilité au renversement d'un bâtiment.