Je suis en train de travailler sur la dimensionnement d'une passerelle métallique sur Robot. J'ai pris en compte des actions thermiques dans les combinaisons ELS (mais pas à l'ELU pour éviter de surdimensioner les profils). Ma question est : une fois que les profils sont validées (prenant en compte les charges thermiques), est-ce qu'il est nécessaire de prendre en compte ces cas thermiques dans l'envelope des efforts des poutres (pour calculer les assemblages)? Parce que j'ai trouvé des efforts d'une trentaine de tonnes dans les poutres (c'est énorme!).
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis en train de travailler sur la dimensionnement d'une passerelle métallique sur Robot. J'ai pris en compte des actions thermiques dans les combinaisons ELS (mais pas à l'ELU pour éviter de surdimensioner les profils). Ma question est : une fois que les profils sont validées (prenant en compte les charges thermiques), est-ce qu'il est nécessaire de prendre en compte ces cas thermiques dans l'envelope des efforts des poutres (pour calculer les assemblages)? Parce que j'ai trouvé des efforts d'une trentaine de tonnes dans les poutres (c'est énorme!).
En vous remerciant par avance pour votre réponse,