Jump to content
Posted
comment_113360

quelle son les contraintes pour calculer les longrines 

je prend  N max a la base et je calcule les longrines a la traction et je trouve un feraillage de 16 cm2 pour un poutre de 35cm *35cm :( !!!!!!!!! 

merci !!!!

 

Edited by amine soltani

  • Replies 7
  • Views 1.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_113366
il y a une heure, amine soltani a dit :

quelle son les contraintes pour calculer les longrines 

je prend  N max a la base et je calcule les longrines a la traction et je trouve un feraillage de 16 cm2 pour un poutre de 35cm *35cm :( !!!!!!!!! 

merci !!!!

 

Si il s'agit bien des longrines le laison (pas de redressement, une histoire pour cette dernier), selon le RPA la charge de calcul est vaut Nmax/alpha  d'ou alpha un coeff depend de la zone sismique (voir le capture ci-dessous :Capture.thumb.JPG.ff5c4399829eb1359e9f149dee3d6387.JPG

Je veut just te tire l'attention que N ici est la charge maximale de la charge verticales non pas la charge horizontal

une longrine 35*35 avec une telle section de ferraillage (16cm2)  avec les hypotèses suivantes :

-Béton 25, Acier fe400

-Fissuration préjudicable

peut résister des effort de l'ordre de :

-556.62kN à l'ELU

-322.61kN à l'ELS

supposant que vous étes dans la zone IIa et votre sol et de type S2 ======> alpha = 15, donc Nmax ne doit pas dépasser :

-556.62x15= 8349.3kN = 834.93T à l'ELU

-322.61x15= 4839.15kN = 483.92Tà l'ELS

Si les charges sont de cette importance (Ouvrage important) tu peut adopte un ferraillage de 8T16 = 16.08cm2 qui respecte bien le ratio maximale de ferraillage.

cordialement

 

 

Edited by Aimen21

comment_113394

Bonjour

En réalité les longrines jouent le rôle de tirants, donc tu n' a qu' a appliquer la formule

Mon avis 16cm2 c'est beaucoup soit tu n' a pas divisé N par alpha soit ton model de calcul est erroné.  Car souvent on applique la section min citée dans le rpa

 

Capture.JPG.a0d562c07404ac876733911410a70b8e.JPG

  • Author
comment_113449
Le 16/02/2017 à 10:35, Aimen21 a dit :

Si il s'agit bien des longrines le laison (pas de redressement, une histoire pour cette dernier), selon le RPA la charge de calcul est vaut Nmax/alpha  d'ou alpha un coeff depend de la zone sismique (voir le capture ci-dessous :Capture.thumb.JPG.ff5c4399829eb1359e9f149dee3d6387.JPG

Je veut just te tire l'attention que N ici est la charge maximale de la charge verticales non pas la charge horizontal

une longrine 35*35 avec une telle section de ferraillage (16cm2)  avec les hypotèses suivantes :

-Béton 25, Acier fe400

-Fissuration préjudicable

peut résister des effort de l'ordre de :

-556.62kN à l'ELU

-322.61kN à l'ELS

supposant que vous étes dans la zone IIa et votre sol et de type S2 ======> alpha = 15, donc Nmax ne doit pas dépasser :

-556.62x15= 8349.3kN = 834.93T à l'ELU

-322.61x15= 4839.15kN = 483.92Tà l'ELS

Si les charges sont de cette importance (Ouvrage important) tu peut adopte un ferraillage de 8T16 = 16.08cm2 qui respecte bien le ratio maximale de ferraillage.

cordialement

 

 

merci aimen 21 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest