February 19, 20177 yr comment_113477 Il y a 3 heures, Amedjkane a dit : Le probleme c est pas les intemperis mais l absanse de homogenite du beton a cet endroit (zone critique ou nodale ) ce la est due a la mal vibration l hors de coulage de ce dernier . Bonjour à Tous on a du mal à toujours rendre fautif les entreprise de construction et laisser l'auto critique de nos plans à part si il y avait un problème d'exécution ce n'ai pas forcement la faute au coulage mais peut aussi etre la mauvaise disposition du ferraillage et sa condensation ... moi, je ne vois aucun problème la deçu le projet est en cour de réalisation la charge G est à 60% d'application par contre si vraiment un problème de béton (contraintes, résistance) je te propose ce qui suit: 1- tu peux démolir est refaire la zone concernée ( il y a tout un travail à faire..) 2- prévoir un renforcement de la zone ( il faut faire quelque calcul..) 3- pour les infiltration des eaux tu doit éviter la stagnation des eaux sur ton plancher Bon courage
February 19, 20177 yr Author comment_113478 Oui le coulage se fait au meme temps pas de repris du beton a ce niveau ,mais il a y a une mouvaise vibration de beton lors de coulage et une condensation d acier a cet endroit (les noeuds) .
February 19, 20177 yr Author comment_113483 il y a une heure, Amedjkane a dit : Oui le coulage se fait au meme temps pas de repris du beton a ce niveau ,mais il a y a une mouvaise vibration de beton lors de coulage et une condensation d acier a cet endroit (les noeuds) . Diametre des granulats est 15\25 8/15 et 3/8 sable 0/4 et0/1
February 19, 20177 yr Author comment_113484 Il y a 1 heure, AITELHADJ Farid a dit : Bonjour à Tous on a du mal à toujours rendre fautif les entreprise de construction et laisser l'auto critique de nos plans à part si il y avait un problème d'exécution ce n'ai pas forcement la faute au coulage mais peut aussi etre la mauvaise disposition du ferraillage et sa condensation ... moi, je ne vois aucun problème la deçu le projet est en cour de réalisation la charge G est à 60% d'application par contre si vraiment un problème de béton (contraintes, résistance) je te propose ce qui suit: 1- tu peux démolir est refaire la zone concernée ( il y a tout un travail à faire..) 2- prévoir un renforcement de la zone ( il faut faire quelque calcul..) 3- pour les infiltration des eaux tu doit éviter la stagnation des eaux sur ton plancher Bon courage Merci a votre reponse ,mais ce que maquiete s est que le probleme se trouve dans la zone la plus sensible .si il ya eu une demolition de cette partie comment la traiter son avoir des infliances sur la stabilite du projet ?et pour les renforcement qu elle types de renforcement propose vous ? Merci ,mes salutations
February 19, 20177 yr comment_113485 Bonsoir, Des photos sont très utiles pour voir plus clairement. Avant la démolition il faut prévoir un étaiement qui va reprendre les charges comme vous l'avez dit Mr.AITELHADJ. Juste une question il y avais eu un Control avant et pendant le coulage de cette zone?
February 19, 20177 yr comment_113492 Il y a 2 heures, Amedjkane a dit : Diamètre des granulats est 15\25 8/15 et 3/8 sable 0/4 et 0/1 Donc il s'agit d'un problème de ségrégation,tout à fait confirmé par l'essai sonique. Avez-vous une idée sur la surface en plan touchée par ce problème?
February 19, 20177 yr comment_113505 Bonsoir, D'après la photo, le bâtiment n'est mis hors d'eau et hors d'air, ce sont deux étapes importantes qui marquent le passage du gros œuvre au second œuvre. 1)-Cas: soit l'eau arrive via la façade "encore ouverte", (pluie + vent) 2)-Cas: soit l'eau arrive depuis la toiture terrasse (absence d'évacuations EP) suinte le long du poteau , et comme l'a si bien dit plus haut Issamania, problème d'étanchéité. D'une façon ou d'une autre l'eau arrive toujours à se faire un passage pour s'évacuer même par des interstices , quitte à faire des dégâts sur son passage... Cordialement
February 19, 20177 yr comment_113506 Il y a 5 heures, AITELHADJ Farid a dit : Re je viens juste de voir la photo primo: je pense que le test est fait pour le poteau (d'aprés la photo) secondo : tu peux faire un décapage de la dalle de compression sur la zone du problème environ 2 m2 tu refait un coulage avec adjuvant et béton dosé à 400, ton prob d'infiltration est réglé remarque : pour la qualité du béton on ne peut pas démolir un élément par un simple test mais plutôt je conseil d'attendre aprés 28 du coulage du dernier plancher puis refaire un autre test dans cette zone pour voir mieux mais je pense que le min RPA est satisfait vu la qualité du béton sur l'image donc on ne fait pas de test oscillatoire sur éléments mouillés ou jeune mais plutôt sec et durcie
February 20, 20177 yr Author comment_113511 Il y a 14 heures, ABDOH a dit : Donc il s'agit d'un problème de ségrégation,tout à fait confirmé par l'essai sonique. Avez-vous une idée sur la surface en plan touchée par ce problème? Bon jour, oui il sagit d'une segregation interne la section de poteau qui est un poteau central est 65*65 et la surface touchee par ce probleme et de 30*60 environ