Je suis entrain de répartir les charges sur les poutres  qui supportent une dalle pleine en béton , je bloque sur le sens de porté de cette dalle.

Quelqu’un peut m'aider SVP.

ci joint une image capture écran de la dalle en question . 

 

Merci.

Capture.PNG

  • Replies 13
  • Views 13.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • 3,88/4,70 = 0,8 > 0,4. La dalle porte dans les deux sens.

  • Oui possible on a le cas des BALCONS en porte à faux  (console) , qui ont un seul sens de travaille perpendiculaire à la poutre qui la supporte (poutre qui sera calculé en torsion) !! Prévoir un contr

  • Pre-voir un contre poids en dalle pleine je voulais dire , j'ai sauté le mot dalle pleine , bien évidament on a tjrs un contre poids. je m'explique j'étais un peu pressé. Voir l'image Pour la dis

Posted Images

Featured Replies

comment_113624
Il y a 18 heures, ABDOH a dit :

3,88/4,70 = 0,8 > 0,4.

La dalle porte dans les deux sens.

merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci.

comment_113626
il y a 1 minute, NGUIMEYA HAROLD a dit :

merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci.

Oui elle peut porter dans un seul sens.

Dans ce cas,ça s'appelle poutre dalle.

  • Expert
comment_113644

Bonjour,

Pour une dalle pleine, tel que le cas précédent, la répartition sur les poutres s'effectue en général selon les lignes de rupture. Pour cela vous menez  des lignes à 45° à partir des angles

comment_113647
il y a une heure, breton2250 a dit :

Bonjour,

Pour une dalle pleine, tel que le cas précédent, la répartition sur les poutres s'effectue en général selon les lignes de rupture. Pour cela vous menez  des lignes à 45° à partir des angles

bonjour

voila à quoi ressemble 

da.jpg

comment_113694
Le 23/02/2017 à 09:44, NGUIMEYA HAROLD a dit :

merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci.

Oui possible on a le cas des BALCONS en porte à faux  (console) , qui ont un seul sens de travaille perpendiculaire à la poutre qui la supporte (poutre qui sera calculé en torsion) !! Prévoir un contre poids si la dalle en amont est en corps creux et que son sens de portée diffère de la console.

Edited by Artificier

comment_113717
Le 24/02/2017 à 22:27, Artificier a dit :

Oui possible on a le cas des BALCONS en porte à faux  (console) , qui ont un seul sens de travaille perpendiculaire à la poutre qui la supporte (poutre qui sera calculé en torsion) !! Prévoir un contre poids si la dalle en amont est en corps creux et que son sens de portée diffère de la console.

La dalle en amont du balcon étant en corps creux, Même si le sens de porté  de la console diffère de celui de la poutre, il faut toujours prévoir ce contrepoids, 
en outre au cas non échéant, on préconise aussi une dalle pleine sur la distance d'ancrage (1.5*lbalcon ou procéder par le calcul d’équilibrage) suivit d'une poutre plate à dimensionner. 

comment_113784


 

Le 27/02/2017 à 01:35, Abdoulaye FALL a dit :

La dalle en amont du balcon étant en corps creux, Même si le sens de porté  de la console diffère de celui de la poutre, il faut toujours prévoir ce contrepoids, 
en outre au cas non échéant, on préconise aussi une dalle pleine sur la distance d'ancrage (1.5*lbalcon ou procéder par le calcul d’équilibrage) suivit d'une poutre plate à dimensionner. 

Pre-voir un contre poids en dalle pleine je voulais dire , j'ai sauté le mot dalle pleine , bien évidament on a tjrs un contre poids. je m'explique j'étais un peu pressé. Voir l'image

Pour la distance d'ancrage le faite de le prendre au Pif (1.5 x la largeur du balcon) c'est déconseillé,  j'ai toujours cherché a comprendre ce 1.5 d'ou vient t'il , c'est pas une norme BAEL , tout ceque j'ai compris c'est que c trop simplificatrice , mieux vaut le calculé a derminer cette l'argeur et determiné ou le moment s'annulle. Cette formule tiens compte des cas les plus defavorables , la dalle étant chargé et dechargé, en avale tout comme en amont. Voir la formule dans la capture d'image , on aura 2 inconnu x1 et x2 , on comparera par la suite la plus grande valeur c'est ce qu'on retiendra a la fin comme distance d'encrage !!  

Capture.PNG