Posted February 22, 20177 yr comment_113600 Bonjour, Je suis entrain de répartir les charges sur les poutres qui supportent une dalle pleine en béton , je bloque sur le sens de porté de cette dalle. Quelqu’un peut m'aider SVP. ci joint une image capture écran de la dalle en question . Merci.
February 23, 20177 yr comment_113624 Il y a 18 heures, ABDOH a dit : 3,88/4,70 = 0,8 > 0,4. La dalle porte dans les deux sens. merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci.
February 23, 20177 yr comment_113626 il y a 1 minute, NGUIMEYA HAROLD a dit : merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci. Oui elle peut porter dans un seul sens. Dans ce cas,ça s'appelle poutre dalle.
February 23, 20177 yr comment_113627 il y a 7 minutes, ABDOH a dit : Oui elle peut porter dans un seul sens. Dans ce cas,ça s'appelle poutre dalle. Merci encore pour la promptitude !!
February 23, 20177 yr Expert comment_113644 Bonjour, Pour une dalle pleine, tel que le cas précédent, la répartition sur les poutres s'effectue en général selon les lignes de rupture. Pour cela vous menez des lignes à 45° à partir des angles
February 23, 20177 yr comment_113647 il y a une heure, breton2250 a dit : Bonjour, Pour une dalle pleine, tel que le cas précédent, la répartition sur les poutres s'effectue en général selon les lignes de rupture. Pour cela vous menez des lignes à 45° à partir des angles bonjour voila à quoi ressemble
February 24, 20177 yr comment_113694 Le 23/02/2017 à 09:44, NGUIMEYA HAROLD a dit : merci bien pour cet éclairage; j'aurai une préoccupation celle de savoir si une dalle dite ''pleine'' peut porter dans un seul sens vu la mise en oauvre de celle ci. Oui possible on a le cas des BALCONS en porte à faux (console) , qui ont un seul sens de travaille perpendiculaire à la poutre qui la supporte (poutre qui sera calculé en torsion) !! Prévoir un contre poids si la dalle en amont est en corps creux et que son sens de portée diffère de la console. Edited February 24, 20177 yr by Artificier
February 27, 20177 yr comment_113717 Le 24/02/2017 à 22:27, Artificier a dit : Oui possible on a le cas des BALCONS en porte à faux (console) , qui ont un seul sens de travaille perpendiculaire à la poutre qui la supporte (poutre qui sera calculé en torsion) !! Prévoir un contre poids si la dalle en amont est en corps creux et que son sens de portée diffère de la console. La dalle en amont du balcon étant en corps creux, Même si le sens de porté de la console diffère de celui de la poutre, il faut toujours prévoir ce contrepoids, en outre au cas non échéant, on préconise aussi une dalle pleine sur la distance d'ancrage (1.5*lbalcon ou procéder par le calcul d’équilibrage) suivit d'une poutre plate à dimensionner.