elninhyo 1 message
-
abdeslam-brahim 1 message
-
Roger19792 1 message
-
BEN HAMOUDA SAMIR 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, dans quel but voulez vous arrêter les barres dans chaque dalle? si les dalles sont juxtaposées avec entre elles uniquement une poutre vous avez tout intérêt à mettre des barres sur
-
Bonjour pour prévoir des panneaux isostatique tu doit ce conformé à l'ancrage des barres cité dans l'article 6...du BAEL Les barres des 2 panneaux ne doivent pas s'attaché mais seront alter
-
Les barres doivent être continues sur les appuis.Donc , il faut prévoir un recouvrement droit. Le crochet n'est acceptable que pour les poutres-appui de rive. Pour les dalles on ne prévoit p
Bonjour les amis.
On a un cas de ferraillage inferieur de deux (2) panneaux de dalle pleine.
Questions: si on veut arreter les barres de chaque panneau au niveau de l'appui intermediaire commun, faut-t-il prevoir une longueur de scellement (recouvrement, crochet) ou non?