Aller au contenu
Posté(e)
comment_113839

Bonjour

j'ai le cas d'une bande noyer (..x21) le module arche poutre me transmet l'erreur "Acier inférieur gauche hors du coffrage"

Quelqu'un peut me proposer une solution?

Merci d'avance

  • Réponses 3
  • Vues 2.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_113961
Le 02/03/2017 à 11:16, AyedChaïeb a dit :

Bonjour

j'ai le cas d'une bande noyer (..x21) le module arche poutre me transmet l'erreur "Acier inférieur gauche hors du coffrage"

Quelqu'un peut me proposer une solution?

Merci d'avance

Slt Ayeb!

Il faut augmenter la hauteur de la poutre ou cahnger le type de crochet.