comment_114195

Bonjour,

Le BBio est élevé, c'est certainement dû à une mauvaise isolation thermique, de mauvaises performances des fenêtres, et peu d'accès à l'éclairage naturel dans les pièces.

 

Pour les atio psi et psi9, il n'est pas possible d'avoir 0, c'est du au fait que vous n'avez pas caractérisé les ponts thermiques (on voit qu'il vous reste des avertissements -pont d'exclamation orange- sur les ponts thermiques).

Et votre zonage est étrange. Il faut une zone par usage, et un ou deux groupes par zones si l'un est climatisé et l'autre non.

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…