Aller au contenu
Posté(e)
comment_113994

Bonjour,

concernant l'étude de la dalle pleine , comment savoir si on calcul sur 4 appuis ou 2 appuis ? 
comment choisir correctement le schéma statique pour le calcul des moments ?

Merci d'avance

  • Réponses 3
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_114174

certains ingénieurs font simplement le rapport de la longueur du grand coté sur le petit côté. Si le rapport est supérieur à 2 alors on considère que la dalle est suffisamment élancée pour la considéré comme étant appuyée sur deux bords uniquement.

comment_114177
Il y a 2 heures, Berenthor a dit :

certains ingénieurs font simplement le rapport de la longueur du grand coté sur le petit côté. Si le rapport est supérieur à 2 alors on considère que la dalle est suffisamment élancée pour la considéré comme étant appuyée sur deux bords uniquement.

bonjour , je pense que la valeur retenue pour l'élancement est 2.5 et pas 2 .(0.4<=Lx/Ly <=1. 

A+