Le 3/13/2017 à 11:49, afilal a dit :

bonjour,

j'ai modélisé ma structure sur robot et j'ai trouvé que le la descente de charge sur un  poteau est trop grande que celle trouvée manuellement sur le meme poteau.

est ce normal? ou bien j'ai commis une erreure...

Méme probléme de mois sur logiciel CBS, je trouve les chargede la dernier plus que manuel, il faut verifier la surface d'influence et essayer prendre la moitié

  • Author
comment_114415
Le 17/03/2017 à 19:33, badrbendriss a dit :

Méme probléme de mois sur logiciel CBS, je trouve les chargede la dernier plus que manuel, il faut verifier la surface d'influence et essayer prendre la moitié

en fait ..le probleme était dans le maillage des panneaux que j'ai choisi ...je l'ai corrigé et j'ai trouvé que la différence entre la descente de charge du poteau manuelle et celle fournie par robot s'est réduite à seulement qlq tonnes(7 ou 8) ce qui est admissible.