Jump to content
Posted
comment_114219

Bonjour,

J'ai fais une étude d'une passerelle métallique et elle est stable , par contre dans l'analyse modale j'obtient 0.61Hz ce qui est faible alors que pour une passerelle je dois au moins avoir 5Hz .

Avez vous une idée sur la nature du problème s'il vous plait ?

 

Cordialement 

imprim.jpg

  • Replies 8
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_114226

0,61Hz ça doit être un mode parasite, il y'a k 0,12 % des masses qui sont excitées, c'est peanut ça, si ca se trouve c'est une barre qui bouge toute seule dans son coin pour plusieurs raisons. 

A mon avis, quand tu vas convertir tes masses, tu coches la direction Z. Tu refais ton calcul, regarde de nouveau la fréquence du 1er mode et j'espére qu'à ton 1er mode tu auras excité au minimum 50% des masses (pour que ça veuille dire quelque chose).

Si tu obtiens le même résultats, soit ta structure n'est pas stable ( conditions d'appui, relachement....), soit il faut gonfler les sections...

Plus une fréquence est élevée, plus il faut mobiliser d'efforts pour arriver au mode correspondant.

  • Author
comment_114235
Il y a 12 heures, ndongo_dara a dit :

0,61Hz ça doit être un mode parasite, il y'a k 0,12 % des masses qui sont excitées, c'est peanut ça, si ca se trouve c'est une barre qui bouge toute seule dans son coin pour plusieurs raisons. 

A mon avis, quand tu vas convertir tes masses, tu coches la direction Z. Tu refais ton calcul, regarde de nouveau la fréquence du 1er mode et j'espére qu'à ton 1er mode tu auras excité au minimum 50% des masses (pour que ça veuille dire quelque chose).

Si tu obtiens le même résultats, soit ta structure n'est pas stable ( conditions d'appui, relachement....), soit il faut gonfler les sections...

Plus une fréquence est élevée, plus il faut mobiliser d'efforts pour arriver au mode correspondant.

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse

Je continue à avoir les même résultats , est ce que vous pouvez me donner votre mail pour que je vous envoies le modele ?

 

Il y a 12 heures, scorpion a dit :

Pouvez vous nous donner votre modèle de calcul(schéma statique avec les charges)

Bonjour,

Laissez moi votre adresse mail et je vous l'envoies.

 

comment_114237
Il y a 15 heures, Mariem.B a dit :

Bonjour,

J'ai fais une étude d'une passerelle métallique et elle est stable , par contre dans l'analyse modale j'obtient 0.61Hz ce qui est faible alors que pour une passerelle je dois au moins avoir 5Hz .

Avez vous une idée sur la nature du problème s'il vous plait ?

 

Cordialement 

 

 

comment_114239
il y a une heure, Mariem.B a dit :

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse

Je continue à avoir les même résultats , est ce que vous pouvez me donner votre mail pour que je vous envoies le modele ?

 

Bonjour,

Laissez moi votre adresse mail et je vous l'envoies.

 

voici mon mail : khadim96@hotmail.com , envoyez le modéle en version 2014 svp car je regarderai ça quand je rentre chez moi .

cordialement

  • Author
comment_114240
il y a 20 minutes, ndongo_dara a dit :

voici mon mail : khadim96@hotmail.com , envoyez le modéle en version 2014 svp car je regarderai ça quand je rentre chez moi .

cordialement

 

Je viens de vous envoyer le fichier

Merci beaucoup 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...