bonsoir,

a quoi est destinée cette cunette?

si c'est pour la collecte de l'eau et qu'elle n'est pas trop profonde elle pourra être réalisée au moment du revêtement de sol.

de  toutes  les  façons les aciers doivent obligatoirement s'ancrer dans les poteaux pour éssurer  le rôle de tirants aux longrines.

A+

  • Author
comment_114290
il y a une heure, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

a quoi est destinée cette cunette?

si c'est pour la collecte de l'eau et qu'elle n'est pas trop profonde elle pourra être réalisée au moment du revêtement de sol.

de  toutes  les  façons les aciers doivent obligatoirement s'ancrer dans les poteaux pour éssurer  le rôle de tirants aux longrines.

A+

Oui elle destinée pour la collecte des eaux dans le parking, j'ai pas compris le role de tirants, ca veut dire quoi ?

comment_114310
Il y a 12 heures, Hardy Cross a dit :

Oui c'est un radier général de 1m de hauteur avec des longrines,
est ce que dans ce cas, ce n'est pas obligé de mettre des longrines ?

Bonjour,

On appelle ce type de radier "radier nervuré"  mais pour dire que c'est obligatoire ou pas, on peut pas le savoir ça dépend du sol et des charges reprises par ce radier il faut voir avec l'ingénieur concepteur.