bonjour, les plans visés par CTC restent toujours valables puisqu'il concerne des parties d'ouvrages pris un par un sur la base d’hypothèses de calcul qui n'ont pas changé. en fait si le CT
-
Il faut procéder à un remplissage par remblai ou par gros béton.
-
bonjour, tout à fait d'accord avec vous.c'est probablement la meilleure solution aussi bien sur le plan technique que financier.toutefois il faut bien choisir le matériau de rattrapage. A+
bjr
Après une première réception du fond de fouille fait par l'ingénieur CTC ,il a recommandé de continué l'excavation car le sol était contaminé .