Je viens de prendre avec retard cette discussion que je trouve trés intéressante et notamment les documents transmis. A mon avis, vous ne trouverez rien dans les eurocode concernant les éclisses.
-
Bonjour Je ne sais pas si ce document répondra à vos attentes, mais il énumère les différentes étapes de vérification des pannes par éclissage. Cdt. Calculs pratique – couvre-joint de p
-
Bonsoir, Ci-joint un extrait d'un catalogue allemand, vous trouverez le principe de calcul. Cordialement. ECLISSE-DIN.pdf
Bonjour,
Pouvez vous s'il vous plait me transmettre la méthodologie ou un exemple de calcul des boulons des éclisses de continuité pour des petites pannes comme IPE 120??
Merci d'avance