March 28, 20195 yr comment_133157 Le 25/03/2017 à 13:28, sangam a dit : les poutres de redressement doivent se faire comme indiqué en pointillé sur le croquis et non autrement. Voir croquis ci-joint POUTRE DE REDRESSEMENT.pdf Merci pour ce schéma, mais j'ai une petite remarque: les longrines se placent au niveau du dallage, donc en dessus de l'infrastructure tandis que la poutre de redressement relie une semelle excentrée à une autre semelle centrée.
March 30, 20195 yr comment_133191 Le 28/03/2019 à 10:13, USTHB2013 a dit : Merci pour ce schéma, mais j'ai une petite remarque: les longrines se placent au niveau du dallage, donc en dessus de l'infrastructure tandis que la poutre de redressement relie une semelle excentrée à une autre semelle centrée. oui tout à fait usthb . la PR peut même relier deux semelles excentrées si elles sont adjacentes. en plus étant donné que le PR sont placées au niveau des semelles, leur présence ne dispense pas de la mise en place des longrines. OuAllahou A3lam A+
March 31, 20195 yr comment_133221 Permettez moi d'ajouter quelques choses: Dans la plupart des cas, j'ai demandé à l'entrepreneur d'exécuter un rattrapage de niveau avec du gros béton de manière à avoir une semelle excentrée solidaire à la longrine de redressement au niveau du dallage.
April 1, 20195 yr comment_133236 bonjour Aleykum !! Moi je pense que son schéma est tout a fait correcte !! Je m'explique Les point tillés (Poutre de redressement) : Selon le schéma ils sont bien en point tillé cela explique qu'ils sont à un niveau plus bas (pas dans le même plan de la coupe). Imaginons que la profondeur des fouilles sont à -1.5m , ces poutres sont à a un niveau plus bas . Le sens des poutres de redressement sont correctes alors , on ne peut redressé une semelle excentré que par une semelle normale. Le PR : de moins de vue ce trouve pas au même niveau que les poutres de redressement en points tillés. Pour moi le PR veut dire poutre raidisseur qui se trouve au niveau du dallage pour reprendre le mur périphérique à la mitoyenneté , alahou alim. . On peut meme dire que c un chainage. Edited April 1, 20195 yr by Artificier Des erreurs dans le contenu
April 5, 20195 yr comment_133301 Le 28 marzo 2019 à 11:13, USTHB2013 a dit : Merci pour ce schéma, mais j'ai une petite remarque: les longrines se placent au niveau du dallage, donc en dessus de l'infrastructure tandis que la poutre de redressement relie une semelle excentrée à une autre semelle centrée. Merci beaucoup à vous mais j'aimerai aussi la coupe en élévation qui pourra me donner une idée sur profondeur à laquelle pourra s'appuyer cette poutre de redressement par rapport à là semelle...cela m'aidera un jour si je tombe dans un cas pareille. merci à vous
April 7, 20195 yr comment_133322 Monsieur Le petit sage, voici la vue en élévation de la poutre de redressement
April 7, 20195 yr comment_133329 Il y a 5 heures, USTHB2013 a dit : Monsieur Le petit sage, voici la vue en élévation de la poutre de redressement Merci beaucoup a vous USTHB2013, mais est-ce que cette poutre ne peux pas être armé aussi?
April 7, 20195 yr comment_133337 Il y a 6 heures, USTHB2013 a dit : La poutre de redressement doit être armé bien-sur Merci a vous.
May 12, 20213 yr comment_149532 Réduire l'excentricité revient à réduire la dimension de la semelle, jette un coup d'oeil sur ce cours,