Aller au contenu
  • Réponses 10
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine

    Salut Avant tous travaux consulter un bet.pour reprendre la descente de charge.et verifier les poteaux et semelles. a+

  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL

    Bonsoir, il faut refaire une décentes des charges pour savoir la dimension des poteau et des semelles qui ont changé afin de faire une reprise en sous oeuvre.  Pour les poteaux si c’était bien dimen

  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL

    Oui avec la reprise en sous  oeuvre, les semelles susceptible de de changer de dimension vont devoir être renforcer par un ferraillage.  Mais avant tt reprendre la décente de charges puis comparer.

recommended_posts

comment_114649

Bonsoir, il faut refaire une décentes des charges pour savoir la dimension des poteau et des semelles qui ont changé afin de faire une reprise en sous oeuvre. 
Pour les poteaux si c’était bien dimensionner lors de l’exécution, vous pourriez alors faire un chemisage.

Ce serait plus simple si cous avez la dimension des semelles existantes.

  • Auteur
comment_114670
Il y a 19 heures, Abdoulaye FALL a dit :

Bonsoir, il faut refaire une décentes des charges pour savoir la dimension des poteau et des semelles qui ont changé afin de faire une reprise en sous oeuvre. 
Pour les poteaux si c’était bien dimensionner lors de l’exécution, vous pourriez alors faire un chemisage.

Ce serait plus simple si cous avez la dimension des semelles existantes.

En fait pour la reprise sous œuvre on la fait en fonction du nouveau calcul? est ce qu'on renforce le ferraillage? 

comment_114672

Oui avec la reprise en sous  oeuvre, les semelles susceptible de de changer de dimension vont devoir être renforcer par un ferraillage. 
Mais avant tt reprendre la décente de charges puis comparer.

Est-ce que la structure dispose d'un plan béton de l’état des lieux?

  • Auteur
comment_114673
il y a 2 minutes, Abdoulaye FALL a dit :

Oui avec la reprise en sous  oeuvre, les semelles susceptible de de changer de dimension vont devoir être renforcer par un ferraillage. 
Mais avant tt reprendre la décente de charges puis comparer.

Est-ce que la structure dispose d'un plan béton de l’état des lieux?

Non elle ne le dispose pas malheureusement

  • Auteur
comment_114704
Il y a 21 heures, Abdoulaye FALL a dit :

hum ça craint alors,
Revoyer les semelles alors c'est la seul methode à faire. 


 

d'accord mais s'il se trouve que les semelles ne peuvent pas supporter un niveau supplémentaire que dois je faire alors? 

comment_114705

Bonjour

Premièrement il faut prendre attache avec un bureau d'études expérimenté pour vérifier déjà la structure existante par rapport au reglement en vigueur ‹ tenir compte de l'évolution de la réglementation technique › en suite  recalculer la structure en tenant compte de l'extension.

C'est ça passe c'est encore mieux, c'est non il faut:

1- dans le cas ou le ratio est légèrement supérieur à 1, il y'a lieux de revoir par exemple d'à descente de charge, alléger l'extension en préférant les produits légère comme polystyrène, mur rideau, profilé métallique, ....

2- l'autre cas, il faut soit procéder au renforcement ou sauvegarder la bâtisse et renoncé.

 

  • Auteur
comment_114707
il y a 2 minutes, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

Premièrement il faut prendre attache avec un bureau d'études expérimenté pour vérifier déjà la structure existante par rapport au reglement en vigueur ‹ tenir compte de l'évolution de la réglementation technique › en suite  recalculer la structure en tenant compte de l'extension.

C'est ça passe c'est encore mieux, c'est non il faut:

1- dans le cas ou le ratio est légèrement supérieur à 1, il y'a lieux de revoir par exemple d'à descente de charge, alléger l'extension en préférant les produits légère comme polystyrène, mur rideau, profilé métallique, ....

2- l'autre cas, il faut soit procéder au renforcement ou sauvegarder la bâtisse et renoncé.

 

D'accord merci

comment_114714

En dehors des conseil apporté par Abdeslam-brahum, pou l’allègement de la structure au dessu vous pouvez : 
- Diminuer l'ep de l'enduit,
- Choisir un revêtement léger
- Utiliser des porte et fenêtre en alu
- Cloison de poids réduit ...

Apres essayer de faire le ratio.
 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…