- Réponses 10
- Vues 5.9k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Jours populaires
Messages populaires
-
Avant tout je dois poser 2 questions : 1 – est-ce-que les plans de ce bâtiment de 2 sous-sols et R+5 sont passés par un bureau d’études agréé . 2 – est-ce-que les plans de ce bâtiment on
-
Non ce n'était pas nécessaire si le rocher n'est pas fissuré. Si on l'adopte,il faut passer par l'épaisseur minimale.
-
bonsoir, à mon avis je vous conseille de mettre un mur-voile périphérique préventif qui servira également comme mur de soutènement aux poussées ou infiltration éventuelles.
Bonjour tt le monde,
Je suis chargé de contrôler les études de construction un bâtiment 2 SS- RDC+5, sachant que les travaux arrive aujourd’hui au plancher de 2éme étage, je demande l'éclaircissement sur le point suivant:
-les études géotechnique ont mentionné l’existence d'un sol rocheux sans nappe phréatique, est ce qu'il est nécessaire de construire le voile périphérique ou pas sachant le sol est déjà stable.