Bonjour ,

Existe t-il une hauteur et nombres de boulons à respecter pour qu'on puisse considérer qu'une attache d'une poutre PRS d'une hauteur de 800mm est Articulée ?

Cordialement 

  • Réponses 5
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_115364

Bonjour,

Il n y a pas une telle règle avec le nombre des boulons ou hauteur de section qui détermine ça.

c'est aussi simple dans le cas d'une poutre en I ou H si tu attaches seulement l'âme de profil et tu laisse les ailes libre t'es articulé psk tu n’empêche pas la rotation de profil et dans le cas que tu attaches les ailes et l'âme de profile tu empêche la rotation de profile dans ce cas tu crée un moment d'encastrement.

  • Auteur
comment_115366
Il y a 22 heures, Hamza.el a dit :

Bonjour,

Il n y a pas une telle règle avec le nombre des boulons ou hauteur de section qui détermine ça.

c'est aussi simple dans le cas d'une poutre en I ou H si tu attaches seulement l'âme de profil et tu laisse les ailes libre t'es articulé psk tu n’empêche pas la rotation de profil et dans le cas que tu attaches les ailes et l'âme de profile tu empêche la rotation de profile dans ce cas tu crée un moment d'encastrement.

Pour avoir une articulation , faut respecter certains critères tels que pour le pieds de poteau articulé , on doit avoir au niveau de la platine une hauteur de 300mm et on doit pas dépasser 2 tiges , c'est pareil pour une poutre dont la hauteur est importante .

Je suis d'accord avec vous pour l'attache de l'âme mais on peut pas quand même mettre le nombre qu'on veut de boulons sinon la poutre va déverser et sinon on aura plus d'articulation .

Je sais que y a sûrement un règlement qui traite ce cas la , mais je n'arrive pas encore à trouver la réponse.

Modifié par Mariem.B

comment_115370

Bonjour,

Pour avoir une articulation , faut respecter certains critères tels que pour le pieds de poteau articulé , on doit avoir au niveau de la platine une hauteur de 300mm et on doit pas dépasser 2 tiges , c'est pareil pour une poutre dont la hauteur est importante .

Je suis conscient de la règle des pieds des poteaux.

Je suis d'accord avec vous pour l'attache de l'âme mais on peut pas quand même mettre le notre qu'on veut de boulon sinon la poutre va déverser et sinon on aura plus d'articulation .

j'ai pas bien compris le relation de se déverser et on aura plus des articulations avec ce que j'ai dit.

Un assemblage de type articulé ne doit en aucun cas développer un moment significatif qui pourrait exercer une influence. et doit avoir une capacité de rotation suffisante. pour le CM66 il n y a pas une règle bien détaillé qui parle de ça.

Pour l'eurocode 3  :

Un assemblage peut être considéré articulé si sont moment résistant de calcul MRd n'est pas supérieur à 0.25 fois le moment plastique Mpl,Rd  de la poutre attachée à condition qu'il possède également une capacité suffisante en rotation. Sa rigidité en rotation doit satisfaisait à la condition   : Sj.ini < 0.5 E Ib / Lb.

Et y en a d'autre chose à vérifier comme de modéliser l'assemblage et tracé des courbes Moment-Rotation avec un calcul non linéaire etc. 

Je sais que y a sûrement un règlement qui traite ce cas la , mais je n'arrive pas encore à trouver la réponse.

Je ne pourrai rien dire là il est certain probable, mais d'après mon expérience je pense pas.

 

  • Auteur
comment_115371
Il y a 2 heures, Hamza.el a dit :

Bonjour,

Pour avoir une articulation , faut respecter certains critères tels que pour le pieds de poteau articulé , on doit avoir au niveau de la platine une hauteur de 300mm et on doit pas dépasser 2 tiges , c'est pareil pour une poutre dont la hauteur est importante .

Je suis conscient de la règle des pieds des poteaux.

Je suis d'accord avec vous pour l'attache de l'âme mais on peut pas quand même mettre le notre qu'on veut de boulon sinon la poutre va déverser et sinon on aura plus d'articulation .

j'ai pas bien compris le relation de se déverser et on aura plus des articulations avec ce que j'ai dit.

Un assemblage de type articulé ne doit en aucun cas développer un moment significatif qui pourrait exercer une influence. et doit avoir une capacité de rotation suffisante. pour le CM66 il n y a pas une règle bien détaillé qui parle de ça.

Pour l'eurocode 3  :

Un assemblage peut être considéré articulé si sont moment résistant de calcul MRd n'est pas supérieur à 0.25 fois le moment plastique Mpl,Rd  de la poutre attachée à condition qu'il possède également une capacité suffisante en rotation. Sa rigidité en rotation doit satisfaisait à la condition   : Sj.ini < 0.5 E Ib / Lb.

 

 

Et y en a d'autre chose à vérifier comme de modéliser l'assemblage et tracé des courbes Moment-Rotation avec un calcul non linéaire etc. 

Je sais que y a sûrement un règlement qui traite ce cas la , mais je n'arrive pas encore à trouver la réponse.

Je ne pourrai rien dire là il est certain probable, mais d'après mon expérience je pense pas.

 

Re bonjour Hamza,

 

Je suis tout a fait d'accord avec vous concernant les conditions du CM66 et l'EC3, mais quand une personne qui a 40ans d'expériences dans le domaine vous dit que y a un extrait qui traite cela, je ne peux mettre ses paroles en doutes .J'espère que l'un des membres du groupe civilmania pourra nous aider comme ça on aura une information de plus vous et moi :).

Je vous remercie pour votre contribution

Cordialement 

  • Auteur
comment_115377
il y a une heure, Hamza.el a dit :

Je ne dirai pas que j'ai 40 ans d’expérience, mais j'ai étudié la structure métallique et je l'ai enseigné et je connais les professeurs spécialisé en structure métallique et je viens de finir une formation (dédie au assemblage selon Eurocode 3) avec des professeurs de l'école de pont paristech et je n'ai jamais entendu qu'il y a une condition d'articulation suivant la hauteur des section et nombre des boulons.

Je voulais seulement te donner un coup de main et selon des référence.

Un conseil : quand une personne vous dite qu'il y a un extrait ou quelque chose essaye de lui demander la nature référence.

Il y a une professeur algérien lahlou dahmani  spécialisé en construction métallique entre les membres de forum essaye de lui demandé.

 

Ecoutez Mr Hamza, je ne mets pas en doutes votre expériences ni votre parcours , si on est la sur le site c'est pour apprendre et partager notre savoir .

La personne est vieille et elle est experte en matière de la charpente métallique donc je ne mets jamais en doute ses compétences techniques, j'y crois jusqu'à la preuve du contraire c'est comme ça qu'on apprends !!!! y a pas de mal si cette personne ne se souviens pas de la référence .

Chaque membres ici à son parcours d'études et d'expériences , et chaque personne à ses sources et ses capacités .

Moi aussi j'ai étudié la charpente métallique et je travaille en charpente métallique et je l'ai enseigné aussi, et j'ai mon diplôme avec le Conservatoire nationale des arts et métiers mais je ne dis jamais que je sais tout , parce que dans ce domaine on apprends et chaque jour on découvre quelque chose de nouveau .

Je vous remercie quand même pour votre coup de main

 