Je suis entrain de calculer un dallage qui va supporter la charge d'un groupe électrogène qui pèse 3t. A signaler que la dalle sera posé directement sur le sol. Ce dernier sera compacté avant de couler la dalle. Mes questions sont les suivantes:
La dalle sera t-elle calculer comme un radier posé sur un sol élastique ou je peux prendre l'hypothèse de la calculer comme une dalle simplement appuyée sur ses 4 bords?
En la considérant comme un radier posé sur le sol élastique, quels sont les paramètres qui vont intervenir dans le calcul et quelles sont les différentes vérification à faire?
Sachant que le groupe exercera sur le support, des vibrations. sur ce, j'ai eu une option d'augmenter la section de la dalle càd utiliser une épaisseur de 30cm et que la surface soit un peu large. Est - ce que c'est une meilleur option ou soit il faut tenir compte des effets dynamiques provoqués par le G.E? A signaler que la charge totale étant de 3t, je choisis un coefficient de sécurité de 30% pour parier à ces effets.
J'expose ce sujet auprès de vous pour un échange d'idées constructives. Et si quelqu'un peut m'aider avec le tome 1 de Henry Thonier Conception et calcul des ouvrages en béton armé sous pdf sera une bonne chose de plus pour résoudre ce problème.
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonsoir la communauté scientifique!
Je suis entrain de calculer un dallage qui va supporter la charge d'un groupe électrogène qui pèse 3t. A signaler que la dalle sera posé directement sur le sol. Ce dernier sera compacté avant de couler la dalle. Mes questions sont les suivantes:
J'expose ce sujet auprès de vous pour un échange d'idées constructives. Et si quelqu'un peut m'aider avec le tome 1 de Henry Thonier Conception et calcul des ouvrages en béton armé sous pdf sera une bonne chose de plus pour résoudre ce problème.
En attente de vos réponses, merci à tous!