  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonsoir, cette recommandation vient du fait que le modèle théorique sur lequel nous avons basé nos calcul est continu dans un matériau supposé homogène et isotrope.donc pour qu le modèle reste va

Images postées

recommended_posts

comment_116403

bonjour,

pourrais-tu nous indiquer les dimensions de ton bâtiment. et nous dire pourquoi tu veux le couler à plusieurs reprises. es-ce une question de moyens? si le bâtiment est relativement grand pourquoi n'y at-il pas de joints de dilatation?

en tous cas le problème se posera plus pour les poutres que pour la dalle en elle même .

ou Allah Oua3lam

A+

comment_116407

On peut couler la dalle en plusieurs phases si les dimensions sont importantes, ça évitera les retraits thermiques mais les dispositions constructives doivent êtres prises pour les zones de reprises.

  • Auteur
comment_116408

En fait, je veux juste s'avoir pourquoi il est recommander de couler dans une seul fois, c'est quoi ce probléme de prise déjà ? est ce qu'on peut pas avoir une adhérence entre l'ancien coulage et le nouveau ?

comment_116409

bonsoir,

cette recommandation vient du fait que le modèle théorique sur lequel nous avons basé nos calcul est continu dans un matériau supposé homogène et isotrope.donc pour qu le modèle reste valable il faut que le coulage soit continu.

lorsque ce n'est pas possible pour une raison ou une autre ( dalle trop grande, pannes lors du coulage etc il faut respecter certaines dispositions telles que le sciage du béton durci au niveau du joint, l'utilisation d'adjuvant type Sikalatex ou autre,, mise en place d'armatures de couture .  ouAllah Oua3lam

A+

  • Auteur
comment_116412
Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

cette recommandation vient du fait que le modèle théorique sur lequel nous avons basé nos calcul est continu dans un matériau supposé homogène et isotrope.donc pour qu le modèle reste valable il faut que le coulage soit continu.

lorsque ce n'est pas possible pour une raison ou une autre ( dalle trop grande, pannes lors du coulage etc il faut respecter certaines dispositions telles que le sciage du béton durci au niveau du joint, l'utilisation d'adjuvant type Sikalatex ou autre,, mise en place d'armatures de couture .  ouAllah Oua3lam

A+

Merci, avez vous des documents qui parlent de ça ?