justement les charges faibles c'est un soucie si  vous avez un petit effort normal et un grand moment (vent)  l'excentricité devient importante auquel il faut ajouter l'excentricité du poteau (c'est faisable sans poutre de redressement mais la semelle est énormes)

Il y a 1 heure, scorpion a dit :
  • c'est un hangar de 22 m de portée je présume. la semelle peut être excentrée car les charges sont faibles.

 

Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

veuillez poser clairement votre problème.

de quelle structure s'agit? c'est quoi un entraxe de 22 m? c'est quoi le poteau qui reçoit le tréillis ?

A+

notre amis scorpion a compris une fermes métallique  de 22 m de portée  qui se repose sur des poteaux B ARME

comment_116550

Bonjour,

Essai d’enfouir ta semelle à une profondeur un  peu plus grandes, ajoute un gros béton pour alourdir la semelle ces deux additifs pourront je crois diminuer l'excentrement et enfin ajoute une poutre de redressement.

Sinon si tu dispose d'une assez grande largesse du coté architectural ajouter des massifs permettant de contrer le moment.

Bon continuation