Bonjour,

Il faut toujours encadré les maçons c'est notre responsabilité ,pour le plier la photo est petite et pas représentative mais vu l'apparition des acier et l'absence de la pâte de ciment il vaut mieux démolir et refaire le bétonnage en plus c'est pas une grande quantité (04 poteaux).

comment_116707

Bonsoir,

oui absolument  surtout que comme l'a dit Issamania l n'y a que 4 poteaux en cause.

par ailleurs il faudrait peut être revoir la composition du béton car il me semble qu'il n'y a pas du tout d'éléments moyens.

A+

  • Auteur
comment_116710

Apres avoir interroger les maçons il c’est avéré qu’il avait mis beaucoup  plus de gravier que la normale et qui ils bougeait le coffrage pour l’aplomb après avoir finis le coulage ce qui a créer un cisaillement à la base du pilier en plus de la ségrégation.