Posted May 17, 20177 yr comment_116694 quelle est la largeur de balcon dans le domaine génie civil, j ai un balcons de 1.6 m
May 17, 20177 yr comment_116698 bonjour, bien dimensionner et bien ferraillé ça doit passer à l'aise. A+
May 18, 20177 yr comment_116730 Bonjour; En terme de réglementation, nous avons: Réglementation Parasismique RPA Pour les consoles de moins de 1.5 m , un modèle (G,Q, ELU,ELS) est suffisant. Par contre pour les portées dépassant les 1.5 m, vous devez prendre en considération la composante du séisme. Règlements Béton Armé (CBA/BAEL) Pour une portée de moins de 2.00 m la flèche admissible est estimée par L/250, pour plus de 2 m aucune indication. Donc, dans votre cas, prenez en considération G,Q,Fv, et vérifiez votre flèche qui ne doit pas dépasser L/250 = 160/250 = 6.4 mm. Cordialement. Edited May 18, 20177 yr by BOA Ingénierie
quelle est la largeur de balcon dans le domaine génie civil, j ai un balcons de 1.6 m