comment_116730

Bonjour;

En terme de réglementation, nous avons:

Réglementation Parasismique RPA

Pour les consoles de moins de 1.5 m , un modèle (G,Q, ELU,ELS) est suffisant.

Par contre pour les portées dépassant les 1.5 m, vous devez prendre en considération la composante du séisme.

Règlements Béton Armé (CBA/BAEL)

Pour une portée de moins de 2.00 m la flèche admissible est estimée par L/250, pour plus de 2 m aucune indication.

Donc, dans votre cas, prenez en considération G,Q,Fv, et vérifiez votre flèche qui ne doit pas dépasser L/250 = 160/250 = 6.4 mm.

Cordialement.