je vais introduire la charge hydrostatique jusqu'au bas du chateau et voir se que sa donne
-
Voici une image qui représente les differents efforts dans un panneau sur (ROBOT):
bonsoir voila pour la modelisation d'un chateau d'eau troconique quand j'éxecute l'analys modale il faut que j'introduisent 25 modes pour que la masse cumulé depasse 90 pour cent est normal ou bien ya 1 erreur en plus je veut savoir quelle est le maillage le plus adequat pour cette modelisation moi j'ai choisi un maillage normal avec un espacement de 0.5 m
Modifié par xww22