Bonsoir,

J'ai modeliser un bâtiment de type R+3 dans CBS. Cependant lors dune descente de charge manuel pour verification sur un des poteaux les plus charger, Je m'aperçois que la différence entre le resultat du logiciel et le calcul manuel est de 250 kn. Les résultats du logiciel sont tres éleves. Apres plusieurs verifications de ma descente de charge , des surfaces d'influence, et l'application des charge de cloison, plancher, je ne sait toujours pas ou il ya problème.  

sil vous plait peut il m'aider a comprendre ce qui ce passe.

Merci

  • Replies 1
  • Views 2.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_116867

Bonjour,

J'ai le meme cas. Car le calcule fait manuel est un calcul statique par contre le calcul fais par CBS est un calcul dynamique. C'est a dire CBS prends en compte les mouvement dynamique selon X et Y et pas seulement le descendant de chaque selon Z.. fin de compte les calculs de CBS est logique pour moi.