Bonjour, Pour un SS+R+12, Je pense qu'une période de 0.46 est trop petite, elle doit en principe avoisiner celle du RPA (0.97), notamment que vous n'avez pas des voiles ( vous dites que le noyau
-
Bonjour, En principe la période fondamentale T est très très proche de la période de la formule empirique, mais dans votre cas T obtenue avec RSA est inférieur la moitie de T de la formule empiri
-
Oui khaoula bsb meme moi j'ai eu le meme probleme et je suis entraine de checher le probleme jusqu'au la j'ai rien trouve pourquoi la participation modale des 3 premier mode elle est nul c'est pas nor
bonjours les ing
bon J une structure de R+12+sous-sol avec noyau central (pa de voiles sauf le noyau) , J fai une étude sismique avec robot autodesk et J obtien ces résultats qsq vs pensez. la période fondamental calculé par RPA est de 0.97 seconde, cordialement
Modifié par khaoula BsB