Bonjour je suis stagiaire  dans une entreprise de génie civil et je travail sur un projet de rénovation d'un R+1 en R+5 l'immeuble a des poteaux ou le a est de 15cm et des murs de 15 mais après ma descente des charges avec les poteaux dans le a est 15cm ne marche donc j’étais oblige de revoir mon a et j'ai travaille avec le a de 20cm et les murs de 20cm et pour les semelle elle ce touche et la sur face des semelle est supérieur a celle du terrain et dans ces condition j'ai opte pour un radier je me demande si ces possible de realise le radier 

  • Réponses 2
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_117205

bonjour,

vous voulez passer d'un R+1 à un R+5 alors que vous avez des poteaux de 15 et que vos semelles isolées ne passent pas.

très franchement je ne vois qu'une seule solution : la démolition de l'existant.

cette solution a pour avantage de vous laisser la possibilité de revoir votre distribution qui n'est probablement pas très rationnelle.

la deuxième avantage c'est de faire des poteaux neufs au lieu de faire de la reprise en sous-oeuvre qui est toujours très délicate et affaire d’entreprise spécialisée.