Bonjour,

J'aimerais avoir votre avis sur le sujet ci-dessous :

Des rupteurs de pont thermique non porteur sont mis en place sur un chantier au niveau des planchers BA. Cela ne remet pas en cause leur stabilité car ils porteront dans l'autre sens. (Voir photo ci-dessous)

Mon interrogation porte sur les voiles en béton en façade. Est ce que le fait qu'il n'y ait plus de contact entre le voile et la dalle remet en cause la stabilité du voile ? L'élancement du voile est-il impacté ? Peut on rester en voile non armé ?

Merci d'avance

1.png

  • Réponses 1
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_117482

Votre question n'est vraiment pas claire. Si votre balcon n'est pas repris par le rupteur, quel est l'intérêt de mettre en place un rupteur? Une plaque en laine de roche en fond de coffrage ne peut-il suffire?

Et du coup, cela répond à votre question.