Actuellement, entrain de traiter un cas de plancher dalle, j'ai modélisé le plancher sur RSA avec les sections des poteaux que j'ai eu grâce à la descente de charge... après calcul, le poinçonnement, la fléché etc... sont vérifié, jusqu'ici tout marche ...
j'ai remarqué néanmoins que lorsque j'augmente la section d'un poteau donné, la section d'acier demandée autour de ce poteau augmente elle aussi et je me demandais pour quelle raison la section d'acier au niveau de la dalle ( autour du poteau) augmente?
Bonjour,
Dans un système hyperstatique, si vous augmentez la rigidité d'un élément, les moments repris par cet élément augmentent.
Vous pouvez modélisez un portique simple et faire varier le
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour les civiliens,
Actuellement, entrain de traiter un cas de plancher dalle, j'ai modélisé le plancher sur RSA avec les sections des poteaux que j'ai eu grâce à la descente de charge... après calcul, le poinçonnement, la fléché etc... sont vérifié, jusqu'ici tout marche ...
j'ai remarqué néanmoins que lorsque j'augmente la section d'un poteau donné, la section d'acier demandée autour de ce poteau augmente elle aussi et je me demandais pour quelle raison la section d'acier au niveau de la dalle ( autour du poteau) augmente?
Cordialement,