Aller au contenu
Posté(e)
comment_117440

bjr

je dimensionne avec robot  un hangar  de hauteur 11 m à double  travée avec pont  roulant    , pour les potelets section IPE  je trouve des ratio élevé genre  4 , 15   sachant que manuellement j'ai trouvé IPE 270  est ce que vous trouver que ca normal 

  • Réponses 21
  • Vues 10.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Il faut utiliser un appui glissant au niveau de la toiture. Le potelet doit reprendre uniquement un effort horizontal du au vent du pignon et une charge permanente due à son poids propre  ainsi que le

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    bonjour, Il faut s'assurer dans robot que le potelet ne reprend pas les charges et surcharges  provenant de la toiture. C'est peut être la cause du ratio élevé de 4.15.    

  • Ayoub Saadaoui
    Ayoub Saadaoui

    il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment  sera 0. voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot

Images postées

recommended_posts

  • Teacher
comment_117451

Il faut utiliser un appui glissant au niveau de la toiture. Le potelet doit reprendre uniquement un effort horizontal du au vent du pignon et une charge permanente due à son poids propre  ainsi que les poids propres du bardage et  des lisses qui lui reviennent.

Il faut chercher dans le fichier d’aide comment transformer la nature des appuis.

comment_117513

il faut aussi assurer que l'axe fort du potelet doit résister au effort du vent et l'axe faible résiste a son poids propre et du bardage et du lisse, dans le logiciel Robot il faut donc faire une rotation au potelet dans un angle de 90 degré. et aussi il faut négliger les efforts du toiture dans les potelets.

 

comment_117554

 

 

il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment  sera 0.

voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot.

Capture.JPG

Modifié par Ayoub Saadaoui

  • Auteur
comment_117581
Le 14/06/2017 à 23:10, Ayoub Saadaoui a dit :

 

 

il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment  sera 0.

voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot.

Capture.JPG

mais si on fait comme ca est ce que l'effort du bardage  sera aussi  négligé  ??  psq le potelet normalement doit reprendre les effortd du bardage   

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…