Posted June 11, 20177 yr comment_117468 j'ai un projet R+3+étage attique +s/s lors de la modélisation je trouve la période de 1.8s et les autres condition de RPA sont vérifiée je projet sera implanté sur site S3 est ce que ça va passé
June 11, 20177 yr comment_117473 il me semble que la période est importante deux cas cas possible soit : revoir les dimensions , ou l’introduction des données (E ,densité,...) a revoire bon courage.
June 11, 20177 yr Author comment_117477 je put pas changer les dimensions car le projet en coure de réalisation mi j'ai pas compri la 2 éme vous pouvez m explique slv
June 12, 20177 yr comment_117497 Bonjour il s'agit juste d'introduire les bonnes caractéristiques des matériaux avec leurs unités 1MPa=1N/mm² de plus il faut s'assurer qu'il s’agit vraiment de premier mode qui à donné une période de 1.2seconde. bon courage
June 12, 20177 yr Author comment_117502 apré la vérification j'ai trouvé 1.37 est ce que ça va passe chez le CTC et la participation de masse a 18mod
June 12, 20177 yr comment_117503 bonjour, donc tout d’abord dans quelle zone sismique se trouve votre projet? si Alger c zone III donc il faut mettre des voiles de contreventement pour les structures de hauteur >8m. en plus votre période est grande puisque ta structure est souple . en fin il faut vérifier aussi ta masse. wallaho a3lam
June 12, 20177 yr Author comment_117506 j'ai les 2 voiles a la cage d’escalier Edited June 12, 20177 yr by Yamina Chibati
June 12, 20177 yr comment_117508 ce n'est pas suffisant est essayée de changer l'emplacement des voiles plus loin du CDG(au extrémité) car vous avez une torsion au 2éme mode est ajouter des voiles dans le sens x-x aussi mais tous d'abord vérifier la masse de votre structure.
j'ai un projet R+3+étage attique +s/s lors de la modélisation je trouve la période de 1.8s et les autres condition de RPA sont vérifiée je projet sera
implanté sur site S3 est ce que ça va passé