comment_117468

j'ai un projet R+3+étage attique +s/s lors de la modélisation je trouve la période de 1.8s et les autres condition de RPA sont vérifiée je projet sera 

implanté sur site S3 est ce que ça va passé  

  • Réponses 14
  • Vues 3.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_117497

Bonjour

il s'agit juste d'introduire les bonnes caractéristiques des matériaux avec leurs unités 1MPa=1N/mm²

de plus il faut s'assurer qu'il s’agit  vraiment de premier mode qui à donné une période de 1.2seconde.

bon courage

 

MODULE e.png

comment_117503

bonjour, donc tout d’abord dans quelle zone sismique se trouve votre projet? si Alger c zone III donc il faut mettre des voiles de contreventement pour les structures de hauteur >8m. en plus votre période est grande puisque ta structure est souple . en fin il faut vérifier aussi ta masse. wallaho a3lam

comment_117508

ce n'est pas suffisant est essayée de changer l'emplacement des voiles plus loin du CDG(au extrémité) car vous avez une torsion au 2éme mode est ajouter des voiles dans le sens x-x aussi mais tous d'abord vérifier la masse de votre structure.