salut mes amis j'ai un petit problème a propos du  poids de la structure  j'ai une R+5  et j'ai u un poids qui est > 50000KN  et qui ma empêcher a vérifier l'effort tranchant a la base  je vous demande mes frères de me donner un avis qui peut m'aider a la résolution de se problème  et merci .

  • Replies 7
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_117645

Bonjour,

Je trouve personnellement Wt = 50 MN un peu élevée pour un R+5, mais ceci dépendra bien évidement des dimensions, type de matériaux et l'usage du bâtiment en question.

Vous avez mentionné que l'effort tranchant à la base ne vérifie pas, mais à ma connaissance il n’y a aucune restriction qui limite l'effort tranchant à la base, par contre, il y a une vérification à faire en comparant les effort tranchants à la base trouvés par la méthode statique équivalente (mono-modale) et la méthode modale spectrale (multi-modale) pour déterminer s'il est nécessaire de prévoir un coefficient de majoration pour la charge sismique à appliquer par la méthode modale spectrale.

Cordialement

comment_117657

bonjour;

suivant l'article 4.3.6

si Vt < 0.8V ,il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces,déplacements,moment...) dans le rapport 0.8V/Vt.

qui vérifie ce rapport si il est égal a 1,c vérifie,si tu trouve supérieur a 1( n'oublier pas de verifié dans les deux sens x et y),tu va rectifié dans le paramètre de modélisation,ou tu trouveras le SRSS (tu as mis le 1 au debut,tu remplace ce rapport par le nouveau c tout)

  • Author
comment_117660
Il y a 15 heures, bertal.sofiane.2012 a dit :

Bonjour,

Je trouve personnellement Wt = 50 MN un peu élevée pour un R+5, mais ceci dépendra bien évidement des dimensions, type de matériaux et l'usage du bâtiment en question.

Vous avez mentionné que l'effort tranchant à la base ne vérifie pas, mais à ma connaissance il n’y a aucune restriction qui limite l'effort tranchant à la base, par contre, il y a une vérification à faire en comparant les effort tranchants à la base trouvés par la méthode statique équivalente (mono-modale) et la méthode modale spectrale (multi-modale) pour déterminer s'il est nécessaire de prévoir un coefficient de majoration pour la charge sismique à appliquer par la méthode modale spectrale.

Cordialement

salut mon frére bn normalment j'ai regler le probleme de leffort tranchant mais le poids de la structure je pense que ses tro et saa se qui ma donner des poteaux de grande dimension quand j'ai fait la verification sur les combinaison accidentelle si vous aver avis a propo de se que j'ai fait merci de le partager avec moi :) 

Il y a 12 heures, Yamina Chibati a dit :

bonjour 

l'article 4-3-6 de RPA  que Vt<0.8V doive être vérifier 

les matériauxnbnb.PNG.dcc8b82fdc84479efb9acf968e47dd53.PNG

mercii ma sœur moi aussi j'ai fait les memes valeur comme la photo mais tjr j'ai le probleme avc le poids de la structure et l'effort des poteaux sous la coombinaison accidentelle si vous pouver m'aider avc  des idées mercii :) 