Bonjour,

pour le calcul d'une poutre retroussée sur arche, il ne considère pas la table de compression basse dans le calcul de la flèche et la section d'acier. Donc pour moi je calcule la section d'acier comme étant une section rectangulaire par contre pour la vérification de flèche j'introduit la section de la poutre en T puisque cette inertie existe déja sauf qu'elle est inversée.

est ce que ma procédure est correcte?

 

  • Réponses 2
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_117676

Bonjour,

Non, il faut calculer la section telle qu'elle est, c'est à dire un T inversé. Pour le calcul de la flèche, la table du T inversé ne sert à rien puisqu'elle est située dans la zone tendue. Par contre, quand vous avez une poutre en T, la table de compression a son importance dans le calcul de la flèche.